| Re: Военно-электрический вопрос [сообщение #84976 является ответом на сообщение #84954] |
вт, 03 ноября 2009 12:30   |
|
|
| raevsku писал(а) вт, 03 ноября 2009 00:13 |
| AlexSvar писал(а) вс, 25 октября 2009 02:27 |
В подстанции 35кВ понижалось до 3кВ (3 фазы) и 1.5кВ(? фазы) и раздавалось на малые подстанции.
В них 3кВ преобразовывалось в 220/127 В (50кВА) и пофазно раздавалось на доты. 1.5кВ через выключатели шло транзитом на соседние подстанции и электрозаграждения. Норматив на 1км электрозаграждений - порядка 50кВА.
|
Получается, что на п/ст стояло два трансформатора? Первый - трехфазный двухобмоточный - 35/3 кВ. Второй - также трехфазный, но с тремя обмотками - 3/1,5/0,22 кВ. Или для подачи питания на электрозаграждения использовалось напряжение 3 кВ (фазное - 1,73 кВ) с первого трансформатора, а напряжение 220 В уже получали на вторичных п/ст или непосредственно в ДОТах (для СН ДОТов)?
|
В Мертути 35кВ понижалось до Х кВ, оно подавалось в доты, оттуда шло на электрозаграждения и там понижалось до 127В для собственных нужд.
Лемболово вроде описал выше: два трансформатора. Один 35/3 , второй 35/1.5. Возможно был 35/0,2 для собственных нужд подстанции (в книге выше описан такой транс на 50кВА). И конечно трансформаторов было не по одному, должен был быть резерв.
|
|
|
|